बिजली संरक्षण और बिजली निरोधकों के लिए आरएफ ग्राउंडिंग

बिजली घर

आरएफ ग्राउंडिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, और ग्राउंड के साथ लाइटनिंग सुरक्षा। आइए इसमें शामिल हों!

चाहे आप गर्म माइक पर आरएफ बिजली को अपने होठों को छूने से रोकना चाहते हों या अपने घर और उपकरणों को बिजली से बचाना चाहते हों, यह जानकारी आपके लिए है।

RF ग्राउंड क्या है और क्या नहीं है?

सबसे आम ग़लतफ़हमी यह है कि आरएफ ग्राउंड रॉड एक लाइटनिंग ग्राउंड है, और एक लाइटिंग अरेस्टर उपकरण की सुरक्षा करता है। आरएफ ग्राउंड रॉड वास्तव में एक 'स्टेटिक ड्रेन' है। एक आरएफ ग्राउंड अतिरिक्त स्थैतिक निर्माण जैसे संभावित समस्याग्रस्त करंट को 'ब्लीड ऑफ' या 'ड्रेअवे' करने का काम करता है। इससे 'संचार प्रणाली' पर बिजली गिरने की संभावना कम हो सकती है। हालाँकि, किसी संचार प्रणाली को प्रत्यक्ष, या कभी-कभी अप्रत्यक्ष, बिजली गिरने से बचाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है।

याद रखें, बिजली के साथ कोई गारंटी नहीं है!!!! आप बस इतना कर सकते हैं कि इसे जाने के लिए संभावित या कम संभावना वाले रास्ते दें, जो कि लाइटिंग अरेस्टर का कार्य है।

ग्राउंडिंग गलतियाँ और सुधारात्मक कार्रवाई

ग्राउंडिंग में होने वाली आम गलतियाँ तब होती हैं जब आप कई ग्राउंड रॉड का उपयोग करते हैं जिनमें उचित बॉन्डिंग नहीं होती है और जब तार को 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, न कि घुमावदार तरीके से। सुधारात्मक उपाय: बिजली से सुरक्षा के लिए ग्राउंडिंग में घर के बाहर एक मोटा तार लूप में लगाया जाता है, जिसे उसकी गहराई से दोगुनी दूरी पर लगे ग्राउंड रॉड से जोड़ा जाता है। इसके बाद ही लाइटनिंग अरेस्टर और उपकरण ग्राउंड को जोड़ा जाना चाहिए।

एक समर्पित स्टेशन RF ग्राउंड होने में क्या गलत है?

दो ग्राउंड रॉड होने से बिजली आपके घर की बिजली की तारों और उपकरणों के माध्यम से दोनों ग्राउंड रॉड तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है। संलग्न छवि में परिदृश्य ए देखें।

यह तब संभव है जब आपके पास अपने स्टेशन के लिए आरएफ ग्राउंड रॉड हो, जिसकी आपके घर की ग्राउंड रॉड से सही बॉन्डिंग न हो। मूल रूप से, बिजली के खंभे की तरफ से टकराने वाली बिजली में दो ग्राउंड पोटेंशियल दिखाई देंगे, और संभावित रूप से एक तिहाई यदि आपके लाइटिंग अरेस्टर पर एक और ग्राउंड रॉड है। पहले आपके घर की ग्राउंड रॉड और फिर आपके स्टेशन की ग्राउंड रॉड। इस रास्ते से घर में आग लग सकती है या उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

बिजली परिदृश्य, ए और बी

बिजली से सुरक्षा के लिए अपने स्टेशन को उचित तरीके से ग्राउंड कैसे करें?

बिजली संरक्षण को समझाना वास्तव में बहुत सरल है। दूसरी ओर, उचित स्थापना कठिन लग सकती है।

परिदृश्य बी के अनुसार, जमीन को ठीक से स्थापित करते समय देखने वाली चीजें यहां दी गई हैं:

  • बिजली संरक्षण के लिए एक उचित ग्राउंड परिदृश्य में एक प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन द्वारा आपके घर के सेवा प्रवेश द्वार पर पहले से ही स्थापित ग्राउंड रॉड शामिल होगी। फिर, यह पहले से ही होना चाहिए, फिर भी आपको यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करनी चाहिए कि आपके घर में यह शामिल है। (संकेत: नए घरों में सर्विस एंट्रेंस ग्राउंड रॉड्स आम तौर पर घर पर लगे मीटर के ठीक नीचे होती हैं। पुराने घरों में, ~1950 से पहले, वे एक ग्राउंड वायर [~ #6] संभवतः नींव के अंदर या बेसमेंट में चला सकते थे घर के लिए जल आपूर्ति पाइप।)
  • दूसरी 8-फुट या 10-फुट ग्राउंड रॉड आपके स्टेशन के करीब होगी। इसमें एक छोटा भारी गेज ठोस तार शामिल होगा जो आपके उपकरण के पीछे आरएफ ग्राउंड बोल्ट तक जाता है।
    • लघु भारी गेज तार उपयोग में उच्चतम आवृत्ति के चौथाई तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो ग्राउंड वायर आपके प्रेषित सिग्नल को एक यादृच्छिक लंबाई एंटीना तत्व के रूप में दिखाई देने लगेगा।
  • परिदृश्य बी के अनुसार एक #4 सीयू फंसे हुए तार को आपके घर की परिधि के चारों ओर 90-डिग्री मोड़ के बिना, लेकिन घुमाव के साथ चलाया जाएगा। यह परिधि तार आपके घर की ग्राउंड रॉड से आपकी दूसरी ग्राउंड रॉड से जुड़ेगा, जिसमें 8-फुट के अंतराल पर 16-फुट ग्राउंड रॉड (या 10-फुट पर 20-फुट ग्राउंड रॉड) होंगे। प्रत्येक ग्राउंड रॉड पर तार में एक सीधा सामान्य बंधन होगा। परिधि तार में कोई तीखा मोड़ नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि मोड़ की त्रिज्या लगभग 3 फीट/1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। एक बार स्थापित होने के बाद, तार और छड़ों को पूरी तरह से गंदगी से ढंकना होगा।
    • हालांकि बिजली के मैदान यांत्रिक कनेक्शन के साथ ठीक हैं, यह बेहतर है कि बंधी हुई जमीन की छड़ों और तारों को एक साथ ब्रेक दिया जाए। इसमें टावर समेत संचार के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य प्रवाहकीय यांत्रिक संरचनाएं शामिल होंगी। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सीएडी-वेल्डिंग का उपयोग बॉन्डिंग के लिए किया जाता है।
  • फिर अब यह संभव है कि आपके एंटीना और उपकरण के बीच उचित रूप से ग्राउंडेड इनलाइन लाइटनिंग अरेस्टर डाला जा सके।

मैदान के लिए वैकल्पिक मार्ग

यदि ऊपर दर्शाया गया परिदृश्य संभव नहीं है, तो आप ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट ( Lands_ROW_Motorola_R56_2005_manual.pdf (blm.gov) ) के चित्र 4-55 में दिए गए वैकल्पिक ग्राउंडिंग विकल्प पर विचार कर सकते हैं। अंतिम उपाय के रूप में, आप अपने घर के सुरक्षा ग्राउंड का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। इसमें आपको अपने घर के सुरक्षा ग्राउंड पर भरोसा करना होगा, जिसमें आपका उपकरण प्लग किया जाता है, ताकि आपको कुछ हद तक सुरक्षा मिल सके।

ग्राउंडिंग वैकल्पिक

आपके उपकरण के लिए आरएफ ग्राउंड

आपके उपकरण के पीछे ग्राउंड बोल्ट होते हैं, जिनका उपयोग उचित ग्राउंड स्थापित होने के बाद किया जाना चाहिए। अन्यथा, आपके घर की ग्राउंड रॉड से जुड़ने के लिए आपके उपकरण पर RF ग्राउंड को सक्षम करने के लिए आपके घर की सुरक्षा ग्राउंड का उपयोग करना एक अन्य लोकप्रिय साधन है। एक इनलाइन लाइटनिंग अरेस्टर का भी अब उपयोग किया जा सकता है।

तड़ित रोधक के बारे में क्या?

ट्रांसी-ट्रैप या पॉली-फेज़र जैसे प्रोटेक्टर तभी कारगर होते हैं जब वे जिस लाइटनिंग ग्राउंड से जुड़े हों, वह उतना ही प्रभावी हो। ये कोएक्सियल केबल के केंद्रीय कंडक्टर से आने वाले किसी भी करंट सर्ज को ग्राउंड में भेज देते हैं। कृपया ध्यान दें कि ये केवल उसी चीज़ को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे वे जुड़े होते हैं।

जांचें कि क्या आपकी जमीन की छड़ें काम कर रही हैं

जमीनी छड़ें केवल जमीनी परिस्थितियों के समान ही प्रभावी होती हैं। आप प्रतिबाधा के निम्नतम स्तर को खोजने के लिए मीटर का उपयोग करके केवल ग्राउंड रॉड की प्रभावशीलता निर्धारित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आकाशीय बिजली से बचाव के लिए याद रखने के दो रास्ते हैं।

  • पहला वह मार्ग है जिस पर आप सीधे प्रहार करना चाहते हैं। वह जितना संभव हो उतना सीधा होना चाहिए।
  • दूसरा वह रास्ता है जो आप नहीं चाहते कि हड़ताल हो। यह वह जगह है जहां आप अपने उपकरण और जहां यह आपके घर में आता है, के बीच इंडक्शन लगाएंगे। उदाहरण के लिए, एंटीना की तरफ, घर में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक समाक्षीय पर तड़ित रोधक या कोक्स का एक मोड़ लगाएं। इस तरह, लाइटनिंग जमीन पर जाने के लिए बेहतर रास्ता देखेगी या खोजेगी।

क्रेडिट्स

अल्फा एंटेना के मूल पाठ की समीक्षा और अद्यतन का श्रेय निम्नलिखित को जाता है:

रॉबिन क्रॉस

w0fen

आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलसी

रेट सीई केसीयूआर, डब्ल्यूएनआईयू / डब्ल्यूएनआईजे

अधिक तकनीकी लेख देखें

×





ऊपर स्क्रॉल करें
×