RF ozemljitev, odvodniki strele in zaščita pred strelo z ozemljitvijo. Pa se lotimo dela!
Ne glede na to, ali želite preprečiti, da bi se vaše ustnice dotaknile radijske moči na vročem mikrofonu, ali pa zaščititi svoj dom in opremo pred strelo, so te informacije za vas.
Kaj je RF ozemljitev in kaj ni?
Najpogostejše zmotno prepričanje je, da je radiofrekvenčna ozemljitvena palica ozemljitev strele in da odvodnik strele ščiti opremo. Radiofrekvenčna ozemljitvena palica je pravzaprav »statični odvod«. Radiofrekvenčna ozemljitev služi za »odvajanje« potencialno problematičnega toka, kot je prekomerno kopičenje statične elektrike. To lahko zmanjša možnost, da strela udari v »komunikacijski sistem«. Vendar pa je komunikacijski sistem pogosto zelo težko zaščititi pred neposrednim ali včasih celo posrednim udarom strele.
NE POZABITE, pri streli ni nobenih zagotovil!!!! Vse, kar lahko storite, je, da ji določite verjetne ali manj verjetne poti, kar je tudi funkcija odvodnika strele.
Napake pri ozemljitvi in korektivni ukrepi
Pogoste napake pri ozemljitvi so uporaba več ozemljitvenih palic, ki nimajo ustrezne povezave, in ko je žica nameščena pod kotom 90 stopinj in ni ukrivljena. Popravni ukrep: Ozemljitev za zaščito pred strelo namesti debelo žico v zanko okoli zunanje strani hiše, ki je povezana z ozemljitvenimi palicami, razmaknjenimi na dvakratni globini. Šele nato je treba priključiti odvodnike strele in ozemljitve opreme.
Kaj je narobe s tem, da imamo namensko postajo za radiofrekvenčno ozemljitev?
Če imate dve ozemljitveni palici, lahko strela potuje skozi električno napeljavo in opremo vašega doma ter doseže obe ozemljitveni palici. Glejte scenarij A na priloženi sliki.
To je mogoče, če imate za svojo postajo RF ozemljitveno palico, ki nima pravilne povezave z ozemljitveno palico vašega doma. V bistvu bo strela, ki udari na stran električnega droga, videla dva ozemljitvena potenciala in potencialno tretjega, če imate na odvodniku strele še eno ozemljitveno palico. Najprej ozemljitveno palico vašega doma in nato ozemljitveno palico vaše postaje. Ta pot lahko povzroči požar v hiši ali poškoduje opremo.
Kako pravilno ozemljiti postajo za zaščito pred strelo?
Zaščito pred strelo je pravzaprav zelo enostavno razložiti. Po drugi strani pa se lahko pravilna namestitev zdi težavna.
Pri pravilni namestitvi ozemljitve v skladu s scenarijem B je treba biti pozoren na naslednje:
- Pravilen scenarij ozemljitve za zaščito pred strelo bi vključeval že nameščeno ozemljitveno palico na vhodu v hišo, ki jo je namestil pooblaščeni električar. Tudi ta bi morala biti že nameščena, vendar morate preveriti, ali jo ima vaša hiša. (Namig: V novejših hišah so ozemljitvene palice vhoda običajno neposredno pod števcem na hiši. V starih hišah, pred letom 1950, so lahko napeljali ozemljitveno žico [~ št. 6], po možnosti v temeljih ali v kleti do vodovodne cevi za hišo.)
- Druga 8-metrska ali 10-metrska ozemljitvena palica bi bila blizu vaše postaje. Vključevala bi kratko, debelo žico, ki gre do ozemljitvenih vijakov RF na zadnji strani vaše opreme.
- Kratka, debela žica mora biti krajša od četrtine valovne dolžine najvišje uporabljene frekvence. Če ni, se bo ozemljitvena žica vašemu oddajanemu signalu začela zdeti kot element antene naključne dolžine.
- V skladu s scenarijem B bi nato okoli oboda vaše hiše napeljali večžilno žico št. 4 CU brez 90-stopinjskih ovinkov, vendar z ovinki. Ta obodna žica bi se povezala z ozemljitveno palico vašega doma z drugo ozemljitveno palico, z 8-metrskimi ozemljitvenimi palicami v intervalih 16 metra (ali 10-metrskimi ozemljitvenimi palicami v intervalih 20 metrov). Na vsaki ozemljitveni palici bi imela žica neposredno skupno vez. Obodna žica tudi ne bi imela ostrih ovinkov, kar pomeni, da polmer ovinkov ne sme biti manjši od približno 3 m. Ko je žica in palice nameščene, bi bilo treba žico in palice v celoti prekriti z zemljo.
- Čeprav so ozemljitve strele v redu z mehanskimi povezavami, je bolje, da spojene ozemljitvene palice in žice spajkate skupaj. To vključuje tudi druge prevodne mehanske strukture, ki se uporabljajo za komunikacije, vključno s stolpom. V komercialnih instalacijah se za spajanje uporablja CAD-WELDING.
- Potem je mogoče med anteno in opremo vstaviti pravilno ozemljen odvodnik strele.
Alternativna pot do tal
Če zgoraj prikazani scenarij ni mogoč, lahko razmislite o uporabi naslednje alternativne ozemljitve na sliki 4-55, ki jo je predstavil Urad za upravljanje zemljišč ( Lands_ROW_Motorola_R56_2005_manual.pdf (blm.gov) ). Kot zadnjo možnost lahko razmislite o uporabi varnostne ozemljitve vašega doma. To bi pomenilo, da se zanesete na varnostno ozemljitev vašega doma, na katero se priključi vaša oprema, da vam zagotovi določeno stopnjo zaščite.
RF ozemljitev za vašo opremo
Na hrbtni strani opreme so ozemljitveni vijaki, ki jih je treba uporabiti po namestitvi ustrezne ozemljitve. Sicer pa je uporaba domače varnostne ozemljitve še en priljubljen način, s katerim lahko omogočite povezavo RF ozemljitve na vaši opremi z ozemljitveno palico vašega doma. Zdaj lahko uporabite tudi vgrajen odvodnik strele.
Kaj pa strelovodi?
Zaščitne naprave, kot sta Transi-Trap ali Poly-Phaser, so le tako dobre kot ozemljitev strele, na katero so priključene. Prenapetosti, ki prihajajo po osrednjem vodniku koaksialnega kabla, odvedejo v zemljo. Upoštevajte, da te zaščite dodajo le tistemu, na kar so priključene.
Preverite, ali vaše ozemljitvene palice delujejo
Ozemljitvene palice so učinkovite le toliko, kot so učinkoviti pogoji tal. Učinkovitost ozemljitvenih palic lahko določite le z merilnikom, ki poišče najnižjo raven impedance.
zaključek
Za zaščito pred strelo si je treba zapomniti dva načina.
- Prva je pot, po kateri naj bo direkten udarec. Ta mora biti čim bolj ravna.
- Druga je pot, ki je ne želite, da udarec ubere. To je pot, kjer bi namestili induktivnost med svojo opremo in mestom, kjer ta pride v vašo hišo. Na primer, na strani antene namestite odvodnik strele ali en sam zavoj koaksialnega kabla na vsak koaksialni kabel, preden ta vstopi v hišo. Na ta način bo strela videla ali poiskala boljšo pot do zemlje.
krediti
Zasluge za pregled in posodobitve izvirnega besedila iz Alpha Antenna gredo:
Robin Cross
w0fen
RC Electronics LLC
upokojeni CE KCUR, WNIU / WNIJ
Oglejte si več tehničnih člankov
Podobni izdelki
-
Adapter za delta zanko HexTenna$19.00ocenjeno 5.00 Iz 5, ki temelji na 7 ocene uporabnikov