雷保護および避雷器用の RF 接地

ライトニングハウス

RF 接地、避雷器、および接地付きの避雷器。さあ、始めましょう!

RF 電力がホットマイクの唇に触れないようにしたい場合でも、家や機器を雷から守りたい場合でも、この情報は役に立ちます。

RF アースとは何ですか?また、そうでないものは何ですか?

最も一般的な誤解は、RF 接地棒は避雷器であり、避雷器が機器を保護するものであるということです。 RF 接地棒は実際には「静的ドレイン」です。 RF グランドは、過剰な静電気の蓄積など、問題となる可能性のある電流を「流出」または「排出」する役割を果たします。これにより、「通信システム」に落雷が起こる可能性を減らすことができます。しかし、通信システムを直接、あるいは場合によっては間接的な落雷から保護することは、多くの場合非常に困難です。

覚えておいてください、ライトニングには保証はありません!!!! あなたができることは、避雷器の機能である可能性の高い、または可能性の低い経路を与えることだけです。

アースの間違いと修正措置

接地に関するよくある間違いとしては、適切なボンディングが施されていない複数の接地棒を使用したり、電線を90度の角度で設置して曲げなかったりすることが挙げられます。是正措置:雷保護のための接地では、家の外周に太い電線をループ状に巻き付け、その電線を、電線の深さの2倍の間隔で配置された接地棒に接続します。その後、避雷器と機器の接地を接続します。

専用のステーション RF グラウンドを持つことの何が問題になっていますか?

2 本の接地棒があると、雷が家の電気配線や機器を通って両方の接地棒に到達することができます。添付画像のシナリオ A を参照してください。

これは、ステーションの RF 接地棒が家庭用接地棒に正しく接続されていない場合に発生する可能性があります。基本的に、電柱側に落ちた雷には 2 つの接地電位が発生し、避雷器に別の接地棒がある場合は 3 番目の接地電位が発生する可能性があります。まず自宅の接地棒、次にステーションの接地棒です。この経路は住宅火災の原因になったり、機器に損傷を与えたりする可能性があります。

ライトニングシナリオA&B

雷保護のためにステーションを適切に接地するにはどうすればよいですか?

雷保護は実際には非常に簡単に説明できます。一方、適切なインストールは難しいように思えるかもしれません。

シナリオ B に従って、アースを適切に設置する際に注意すべき点は次のとおりです。

  • 落雷保護のための適切な接地シナリオには、認定電気技術者がご自宅の引き込み口に接地棒をすでに設置していることが含まれます。繰り返しになりますが、これはすでに設置されているはずですが、あなたの家に設置されていることを確認する必要があります。 (ヒント: 新しい家では、サービスエントランスのアース棒は通常、家のメーターの真下にあります。 1950 年以前の古い家では、おそらく基礎の内側か地下室にアース線 [~ #6] を引き込んでいた可能性があります。家庭用の給水管です。)
  • 8 番目の 10 フィートまたは XNUMX フィートの接地棒はステーションの近くにあります。これには、機器の背面にある RF アース ボルトに接続する短い太ゲージの単線が含まれます。
    • 太いゲージの短いワイヤは、使用する最高周波数の XNUMX 分の XNUMX 波長未満である必要があります。 そうでない場合、送信された信号にはアース線がランダムな長さのアンテナ要素として表示され始めます。
  • 次に、#4 CU より線を、シナリオ B に従って、90 度の曲げはせずに、曲線を付けて家の周囲に配線します。この周囲ワイヤは、8 フィートの間隔で 16 フィートの接地棒 (または 10 フィートの間隔で 20 フィートの接地棒) で、ご自宅の接地棒と 3 番目の接地棒を接続します。各接地棒で、ワイヤは直接の共通結合を持ちます。また、周囲のワイヤには急な曲がりがありません。つまり、曲がりの半径は約 1 フィート/XNUMX メートル以上でなければなりません。取り付けたら、ワイヤーとロッドを完全に土で覆う必要があります。
    • 雷アースは機械的な接続で問題ありませんが、結合されたアース棒とワイヤを一緒にろう付けする方がよいでしょう。 これには、タワーなど、通信に使用される他の導電性機械構造が含まれます。 商用設備では、結合に CAD-WELDING が使用されます。
  • 次に、適切に接地されたインライン避雷器をアンテナと機器の間に挿入できるようになりました。

地面への代替パス

上記のシナリオが不可能な場合は、土地管理局(Bureau of Land Management)の図4-55(Lands_ROW_Motorola_R56_2005_manual.pdf(blm.gov))に示されている接地方法を検討してください。最終手段として、ご自宅の安全接地を使用することも検討できます。これは、機器が接続されているご自宅の安全接地が、一定レベルの保護を提供してくれると信頼することを意味します。

代替接地

機器のRFアース

機器の背面に接地ボルトがあります。これは、適切な接地を取り付けた後に使用する必要があります。 それ以外の場合は、自宅の安全接地を使用して、機器の RF 接地を自宅の接地棒に接続できるようにするもう XNUMX つの一般的な方法です。 インライン避雷器も使用できるようになりました。

避雷器はどうですか?

Transi-TrapやPoly-Phaserなどの保護装置は、接続先の雷保護装置の性能に依存します。これらの装置は、同軸ケーブルの中心導体を伝わるサージ電流を接地へと迂回させます。ただし、これらの装置は接続先の保護機能を強化するものであることにご注意ください。

アースロッドが機能しているかどうかをテストします

接地棒は、地面の状態と同じくらい効果的です。 メーターを使用して最低レベルのインピーダンスを見つけることによってのみ、接地棒の有効性を判断できます。

結論

落雷から保護するには、覚えておくべき XNUMX つの方法があります。

  • XNUMXつ目は、直撃したい経路です。 それはできるだけまっすぐであるべきです。
  • XNUMX つ目は、ストライキを行わせたくない経路です。 これは、機器とそれが家に入る場所との間にインダクタンスを配置する場所です. たとえば、アンテナ側では、家に入る前に各同軸に避雷器または XNUMX ターンの同軸を配置します。 このようにして、稲妻は地面へのより良い経路を見たり探したりします。

共通金貨

Alpha Antennaによる原文のレビューと更新にご協力いただいた方々に感謝いたします。

ロビン・クロス

w0fen

RC エレクトロニクス LLC

ret CE KCUR、WNIU / WNIJ

その他の技術記事を見る

×





上へスクロール
×