Messa a terra RF per protezione contro i fulmini e parafulmini

Casa del Fulmine

Messa a terra RF, parafulmini e protezione contro i fulmini con messa a terra. Entriamo nel vivo!

Se desideri evitare che la potenza RF tocchi le tue labbra su un microfono caldo o proteggere la tua casa e le tue apparecchiature dai fulmini, queste informazioni sono per te.

Cos'è e cosa non è una terra RF?

L'idea sbagliata più comune è che un picchetto di terra RF sia una messa a terra contro i fulmini e che un parafulmini protegga le apparecchiature. Un picchetto di terra RF è in realtà un “dreno statico”. Una terra RF serve a "spurgare" o "drenare" la corrente potenzialmente problematica, come l'accumulo di elettricità statica in eccesso. Ciò può ridurre la possibilità che un fulmine colpisca un “sistema di comunicazione”. Spesso però è molto difficile proteggere un sistema di comunicazione da un fulmine diretto, o talvolta anche indiretto.

RICORDA, non ci sono garanzie con Lightning!!!! Tutto quello che puoi fare è dargli percorsi probabili o meno probabili da percorrere, che è la funzione di un parafulmine.

Errori di messa a terra e azioni correttive

Gli errori più comuni nella messa a terra si verificano quando si utilizzano più picchetti di terra non adeguatamente collegati tra loro e quando il filo viene installato ad angolo retto anziché curvo. Soluzione: per la protezione contro i fulmini, la messa a terra prevede l'utilizzo di un filo di grosso spessore avvolto ad anello attorno alla facciata esterna dell'abitazione, collegato a picchetti di terra distanziati di una distanza pari al doppio della loro profondità. Solo successivamente è possibile collegare i parafulmini e le messe a terra delle apparecchiature.

Cosa c'è di sbagliato nell'avere una stazione di terra RF dedicata?

Avere due picchetti di terra consente ai fulmini di viaggiare attraverso i cavi e le apparecchiature elettriche della tua casa per raggiungere entrambi i picchetti di terra. Vedi lo scenario A nell'immagine allegata.

Ciò è possibile quando si dispone di un picchetto di terra RF per la propria stazione, che non ha un collegamento corretto al picchetto di terra della propria casa. Fondamentalmente, il fulmine che colpisce sul lato del polo di alimentazione vedrà due potenziali di terra e potenzialmente un terzo se si dispone di un altro picchetto di terra sul parafulmine. Prima il picchetto di terra della tua casa e poi il picchetto di terra delle tue stazioni. Questo percorso può provocare un incendio in casa o danneggiare le apparecchiature.

Scenario fulmineo, A e B

Come mettere a terra correttamente la stazione per la protezione dai fulmini?

La protezione contro i fulmini è in realtà molto semplice da spiegare. Una corretta installazione, d'altro canto, può sembrare difficile.

Ecco le cose da cercare quando si installa correttamente un terreno, secondo lo scenario B:

  • Uno scenario di terra adeguato per la protezione dai fulmini includerebbe un picchetto di terra già installato all'ingresso del servizio di casa da un elettricista certificato. Ancora una volta, questo dovrebbe già essere presente, ma dovresti controllare per assicurarti che la tua casa ne includa uno. (Suggerimento: nelle case più nuove i picchetti di terra dell'ingresso di servizio sono in genere direttamente sotto il contatore della casa. Nelle vecchie case, precedenti al 1950 circa, potrebbero far passare un filo di terra [~ #6] possibilmente all'interno delle fondamenta o nel seminterrato fino al tubo di alimentazione dell'acqua per la casa.)
  • Il secondo picchetto di terra da 8 o 10 piedi sarà vicino alla tua stazione. Includerebbe un filo solido corto e di grosso spessore che va ai bulloni di terra RF sul retro dell'apparecchiatura.
    • Il filo corto e pesante deve essere inferiore a un quarto di lunghezza d'onda della frequenza più alta in uso. In caso contrario, il filo di terra inizierà ad apparire al segnale trasmesso come un elemento dell'antenna di lunghezza casuale.
  • Un cavo a trefoli n. 4 CU verrebbe quindi fatto passare attorno al perimetro della casa secondo lo Scenario B senza piegature a 90 gradi, ma con curve. Questo cavo perimetrale si collegherebbe al picchetto di terra della tua casa al secondo picchetto di terra, con picchetti di terra da 8 piedi a intervalli di 16 piedi (o picchetti di terra da 10 piedi a 20 piedi). Ad ogni picchetto di terra il filo avrebbe un collegamento comune diretto. Inoltre, il cavo perimetrale non dovrebbe presentare curve strette, il che significa che il raggio di una svolta non dovrebbe essere inferiore a circa 3 piedi/1 m. Una volta installati, il filo e le aste dovranno essere completamente ricoperti di sporco.
    • Sebbene i parafulmini vadano bene con i collegamenti meccanici, è meglio brasare insieme i picchetti e i fili di terra collegati. Ciò includerebbe altre strutture meccaniche conduttive utilizzate per le comunicazioni, inclusa una torre. Nelle installazioni commerciali CAD-WELDING viene utilizzato per l'incollaggio.
  • Quindi è ora possibile inserire un parafulmine in linea correttamente messo a terra tra l'antenna e l'apparecchiatura.

Percorso alternativo a un terreno

Se lo scenario sopra descritto non è possibile, si potrebbe prendere in considerazione l'utilizzo dell'alternativa di messa a terra illustrata nella Figura 4-55 del Bureau of Land Management ( Lands_ROW_Motorola_R56_2005_manual.pdf (blm.gov) ). Come ultima risorsa, si potrebbe valutare l'utilizzo della messa a terra di sicurezza della propria abitazione. Ciò implicherebbe affidarsi alla messa a terra di sicurezza domestica, alla quale è collegata l'apparecchiatura, per ottenere un certo livello di protezione.

Alternativa alla messa a terra

Terra RF per la tua attrezzatura

Ci sono bulloni di messa a terra sul retro dell'attrezzatura, che dovrebbero essere utilizzati dopo aver installato una messa a terra adeguata. Altrimenti, l'utilizzo della messa a terra di sicurezza della tua casa è un altro mezzo popolare per consentire alla messa a terra RF della tua apparecchiatura di connettersi al picchetto di terra della tua casa. Ora è possibile utilizzare anche un parafulmine in linea.

E i parafulmini?

Dispositivi di protezione come Transi-Trap o Poly-Phaser sono efficaci solo quanto la messa a terra contro i fulmini a cui sono collegati. Deviano a terra le sovratensioni che si propagano lungo il conduttore centrale del cavo coassiale . Si noti che questi dispositivi offrono protezione solo al punto a cui sono collegati.

Verifica se le tue aste di terra funzionano

I picchetti di messa a terra sono efficaci solo quanto le condizioni del terreno. È possibile determinare l'efficacia di un picchetto di messa a terra solo utilizzando un misuratore per trovare il livello di impedenza più basso.

Conclusione

Per proteggersi dai fulmini ci sono due percorsi da ricordare.

  • Il primo è il percorso che vuoi che prenda un attacco diretto. Quello dovrebbe essere il più dritto possibile.
  • Il secondo è il percorso che non vuoi che prenda lo sciopero. Qui è dove metteresti l'induttanza tra la tua attrezzatura e dove entra in casa tua. Ad esempio, sul lato dell'antenna, metti un parafulmine o un singolo giro di cavo coassiale su ogni cavo coassiale prima che entri in casa. In questo modo, i fulmini vedranno o cercheranno un percorso migliore verso terra.

Crediti

Il merito della revisione e degli aggiornamenti del testo originale di Alpha Antenna va a:

Robin Croce

w0fen

RC Elettronica LLC

ret CE KCUR, WNIU / WNIJ

Vedi altri articoli tecnici

×





Scorrere fino a Top
×