HF-Erdung für Blitzschutz und Blitzableiter

Blitzhaus

HF-Erdung, Blitzableiter und Blitzschutz mit Erdung. Lasst uns loslegen!

Ganz gleich, ob Sie verhindern möchten, dass HF-Energie Ihre Lippen an einem heißen Mikrofon berührt, oder ob Sie Ihr Zuhause und Ihre Geräte vor Blitzschlag schützen möchten, diese Informationen sind genau das Richtige für Sie.

Was ist eine HF-Erdung und was nicht?

Das häufigste Missverständnis ist, dass ein HF-Erdungsstab ein Blitzerder ist und ein Blitzschutz die Ausrüstung schützt. Ein HF-Erdungsstab ist eigentlich ein „statischer Ableiter“. Eine HF-Erdung dient dazu, potenziell problematischen Strom, wie z. B. übermäßige statische Aufladung, abzuleiten oder abzuleiten. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein Blitz in ein „Kommunikationssystem“ einschlägt. Allerdings ist es oft sehr schwierig, ein Kommunikationssystem vor einem direkten oder manchmal sogar einem indirekten Blitzeinschlag zu schützen.

Denken Sie daran, dass es bei Lightning keine Garantien gibt!!!! Alles, was Sie tun können, ist, ihm wahrscheinliche oder weniger wahrscheinliche Wege zu geben, was die Funktion eines Überspannungsableiters ist.

Erdungsfehler und Korrekturmaßnahmen

Häufige Fehler bei der Erdung sind die Verwendung mehrerer Erdungsstäbe ohne ordnungsgemäße Verbindung und die Verlegung von Leitungen im 90-Grad-Winkel anstatt in gebogener Form. Abhilfe: Für den Blitzschutz wird eine dicke Erdungsleitung in einer Schleife um das Haus gelegt und mit Erdungsstäben verbunden, die im Abstand der doppelten Haustiefe angeordnet sind. Erst dann sollten Blitzableiter und Geräteerdung angeschlossen werden.

Was ist falsch daran, eine dedizierte Stations-HF-Masse zu haben?

Mit zwei Erdungsstäben können Blitze durch die elektrischen Leitungen und Geräte Ihres Hauses wandern und beide Erdungsstäbe erreichen. Siehe Szenario A im beigefügten Bild.

Dies ist möglich, wenn Sie für Ihre Station einen HF-Erdungsstab haben, der nicht ordnungsgemäß mit dem Erdungsstab Ihres Hauses verbunden ist. Grundsätzlich sieht ein Blitz, der auf der Seite des Strommastes einschlägt, zwei Erdpotentiale und möglicherweise ein drittes, wenn Sie an Ihrem Blitzableiter einen weiteren Erdungsstab haben. Zuerst den Erdungsstab Ihres Hauses und dann den Erdungsstab Ihrer Station. Dieser Weg kann einen Hausbrand verursachen oder Geräte beschädigen.

Blitzszenario, A & B

Wie erden Sie Ihre Station zum Blitzschutz richtig?

Blitzschutz ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Eine ordnungsgemäße Installation kann hingegen schwierig erscheinen.

Hier sind die Dinge, auf die Sie bei der ordnungsgemäßen Installation einer Erdung gemäß Szenario B achten sollten:

  • Ein geeignetes Erdungsszenario für den Blitzschutz würde einen bereits von einem zertifizierten Elektriker installierten Erdungsstab am Serviceeingang Ihres Hauses umfassen. Auch dies sollte bereits vorhanden sein, Sie sollten jedoch prüfen, ob in Ihrem Zuhause eines vorhanden ist. (Hinweis: In neueren Häusern befinden sich die Erdungsstäbe des Serviceeingangs normalerweise direkt unter dem Messgerät am Haus. In alten Häusern vor etwa 1950 konnte ein Erdungskabel [~ #6] möglicherweise im Fundament oder im Keller verlegt werden Wasserversorgungsleitung für das Haus.)
  • Der zweite 8-Fuß- oder 10-Fuß-Erdungsstab befindet sich in der Nähe Ihrer Station. Dazu gehört ein kurzes, dickes Massivkabel, das zu den HF-Erdungsbolzen auf der Rückseite Ihres Geräts führt.
    • Der kurze dickwandige Draht sollte weniger als eine Viertelwellenlänge der höchsten verwendeten Frequenz aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, erscheint das Erdungskabel Ihrem übertragenen Signal als Antennenelement mit zufälliger Länge.
  • Ein CU-Litzendraht Nr. 4 würde dann gemäß Szenario B ohne 90-Grad-Biegungen, aber mit Kurven um den Umfang Ihres Hauses herum verlegt werden. Dieser Begrenzungsdraht verbindet den Erdungsstab Ihres Hauses mit Ihrem zweiten Erdungsstab, mit 8-Fuß-Erdungsstäben in Abständen von 16 Fuß (oder 10-Fuß-Erdungsstäben in 20-Fuß-Abständen). An jedem Erdungsstab hätte der Draht eine direkte gemeinsame Verbindung. Der Begrenzungsdraht würde auch keine scharfen Kurven aufweisen, was bedeutet, dass der Radius einer Kurve nicht weniger als etwa 3 Fuß/1 m betragen sollte. Nach der Installation müssten die Drähte und Stangen vollständig mit Schmutz bedeckt sein.
    • Obwohl Lightning Grounds mit mechanischen Verbindungen in Ordnung sind, ist es besser, die verbundenen Erdungsstangen und -drähte miteinander zu verlöten. Dies würde andere leitfähige mechanische Strukturen umfassen, die für die Kommunikation verwendet werden, einschließlich eines Turms. In gewerblichen Installationen wird CAD-WELDING zum Kleben verwendet.
  • Dann ist es jetzt möglich, einen ordnungsgemäß geerdeten Inline-Blitzableiter zwischen Ihre Antenne und Ihre Ausrüstung einzufügen.

Alternativer Weg zu einem Boden

Sollte das oben beschriebene Szenario nicht möglich sein, können Sie die in Abbildung 4-55 des Bureau of Land Management ( Lands_ROW_Motorola_R56_2005_manual.pdf (blm.gov) ) dargestellte Erdungsalternative in Betracht ziehen. Als letzte Möglichkeit könnten Sie die Schutzerdung Ihres Hauses nutzen. Dies würde bedeuten, dass Sie darauf vertrauen, dass die Schutzerdung Ihres Hauses, an die Ihre Geräte angeschlossen sind, einen gewissen Schutz bietet.

Erdungsalternative

HF-Erdung für Ihre Ausrüstung

Auf der Rückseite Ihres Geräts befinden sich Erdungsbolzen, die verwendet werden sollten, nachdem eine ordnungsgemäße Erdung installiert wurde. Andernfalls ist die Verwendung der Sicherheitserdung Ihres Hauses ein weiteres beliebtes Mittel, damit die HF-Erdung Ihrer Geräte mit dem Erdungsstab Ihres Hauses verbunden werden kann. Jetzt kann auch ein Inline-Überspannungsableiter verwendet werden.

Was ist mit Blitzableitern?

Blitzschutzgeräte wie Transi-Trap oder Poly-Phaser sind nur so wirksam wie die Blitzschutzanlage, an die sie angeschlossen sind. Sie leiten Überspannungen, die über den Innenleiter des Koaxialkabels einfallen , gegen Erde ab. Bitte beachten Sie, dass diese Geräte nur den Schutz der angeschlossenen Geräte verbessern.

Testen Sie, ob Ihre Erdungsstäbe funktionieren

Erdspieße sind nur so effektiv wie die Bodenbeschaffenheit. Sie können die Wirksamkeit einer Erdungsstange nur bestimmen, indem Sie ein Messgerät verwenden, um den niedrigsten Impedanzpegel zu finden.

Fazit

Um sich vor Blitzen zu schützen, gibt es zwei Möglichkeiten, sich daran zu erinnern.

  • Der erste ist der Weg, den Sie für einen direkten Schlag einschlagen möchten. Dieser sollte so gerade wie möglich sein.
  • Zweitens ist der Weg, den der Streik nicht nehmen soll. Hier würden Sie eine Induktivität zwischen Ihrem Gerät und dem Ort platzieren, an dem es in Ihr Haus kommt. Bringen Sie zum Beispiel auf der Antennenseite einen Überspannungsschutz oder eine einzelne Windung des Koaxialkabels an jedem Koaxialkabel an, bevor es in das Haus eintritt. Auf diese Weise sieht oder sucht der Blitz einen besseren Weg zum Boden.

Credits

Dank für die Überprüfung und Aktualisierung des Originaltextes von Alpha Antenna geht an:

Robin Kreuz

w0fen

RC Electronics LLC

ret CE KCUR, WNIU / WNIJ

Weitere technische Artikel ansehen

×





Nach oben scrollen
×